2023年一建实务第一题订单2为某基站设备搬迁工程。主要搬迁基站(2G、4G、5G)无线设备、传输设备和威尼斯人官方网站电源设备,工程验收前的室内接地排接线状态如图1-2所示,室外设备安装如图1-3所示。
室内接地排接线状态示意图.png
考查的是接地线的类别及其铜鼻子压接管外侧绝缘材料的正确颜色。



解题思路:参考《2024一建威尼斯人官方网站与广电工程教材
1)教材第131页:「接地系统检查第(5)提到,接地引入线当采用铜芯电缆时,铜导线截面积不小于95mm²」
2)教材第127页:「铜鼻子压接管外侧应采用绝缘材料保护,直流电源正极用红色、负极用蓝色、保护地用黄色或黄绿色」
3)教材第125页:走线架接地线宜采用35mm²黄绿色多股铜芯电缆
4)教材第131页:威尼斯人官方网站局(站)的接地方式,应按联合接地的原理设计,即威尼斯人官方网站设备的工作接地、保护接地、建筑物防雷接地共同合用一组接地体的联合接地方式。


但接地引入线的铜鼻子压接管外侧绝缘材料的颜色在哪一个标准有说明呢,求大佬们指教。