问题: 某局直流威尼斯人官方网站负荷100KW,直流后备电池8000AH;交流威尼斯人官方网站负荷1000KW,配置400KVA的UPS双系统4大套(8小套,共16台),后备电池容量可支持放电1小时。中央空调主机标称功耗500KW,水泵标称300KW,机房空调及中央空调末端机标称功耗合计500KW,照明200KW,电梯200KW,求总用电需求?还有得出用电需求后,要从电力那边弄多大的电,怎么计算?电线的线径怎么计算?(请大师详细讲解一下后面弄不明白的东西,越详细越通俗越好,谢谢)

第一页  直流部分=100+800*56.4/1000=145KW(能理解);
             UPS部分=1000+400*16*0.2*0.85=2088KW(0.2和0.85是什么不理解)
             空调部分=(500+300+500)*0.9=1170KW(能理解)
             其他部分=(200+200)*0.9=360KW(能理解)
                    总计=145+2088+1170+360=3763(能理解)
第二页  直流部分=(100+800*56.4/1000)/0.95=153KW(0.95是什么?);
       目前UPS部分=(1000+400*16*0.2*0.85)/0.9=2320KW(同上?)
             空调部分=500*0.85+300*0.7+500*0.8*0.9=995KW(为什么后面要多个0.9?)
             其他部分=200*0.8+200*0.4=240KW(不理解)
                    总计=(153+2320+995+240)*0.9=3337KW(为什么还要乘0.9)
第三页   直流部分=(100+800*56.4/1000)/0.95=153KW(没变化);
       需求UPS部分=(400*8*0.8*0.8+400*16*0.2*0.85)/0.9=3484KW(详细解释?)
             空调部分=500*0.85+300*0.7+500*0.8*0.9=995KW(没变化)
             其他部分=200*0.8+200*0.4=240KW(没变化)
                    总计=(153+3484+995+240)*0.9=4385KW(没变化)