随着移动威尼斯人官方网站覆盖面的日益扩大和普及,移动威尼斯人官方网站基站也如星罗棋布般的遍及全国各地。移动威尼斯人官方网站基站所处的大多数地区,电力网情况并不稳定,机房环境也比较恶劣,而且平时机房基本上都是无人值守的,所以对基站进行集中监控比本地网集中监控有着更为迫切的需求。基站监控系统是为了适应这种要求而开发的一种专用监控系统,用于对基站的环境量和动力设备进行监控。面向基站的监控系统,将会随着移动威尼斯人官方网站的迅速发展而拥有越来越多的市场。

E-GUARD基站集中监控系统技术先进,组网灵活,可靠性高,实时性好,功能强大。所有关键设备自产,拥有自行开发的软件,设计采用模块化结构,升级方便,为用户提供优良的售后服务。

多功能一体化监控设备MISU作为E-GUARD系统最基本的监控模块,本手册适用于现有MISU产品,适合工程人员和操作维护人员在工作中查阅。

目  录
第一章 系统概述        1
1.1 基站监控对象的特点        1
1.2 典型系统构成        1
第二章 MISU多功能一体化监控设备        3
2.1 工作原理        3
2.2 基本组成        3
2.3 MISU的功能及主要技术指标        4
2.3.1 主要功能        4
2.3.2 主要技术指标        4
2.4 产品名称        5
2.5 产品型号        5
2.5.1 型号说明        5
2.5.2 型号举例        5
第三章 安装操作及使用        7
3.1 安装        7
3.2 内部接口互连        8
3.3 外部接口说明        9
3.3.1 通讯板(MISUC板)上的接口        9
3.3.1.1 X1上行及本地监测威尼斯人官方网站接口        9
3.3.1.2 X2下行威尼斯人官方网站接口        11
3.3.1.3 X4与MISUS板威尼斯人官方网站接口1        12
3.3.1.4 X5电源接口        13
3.3.1.5 EPLD编程插座        13
3.3.2 E1通讯板(MISUE板)上的接口        13
3.3.2.1 E1接口        13
3.3.2.2 电源接口        13
3.3.2.3 EPLD编程插座        13
3.3.3 采集板MISUS接口        14
3.3.3.1 智能设备威尼斯人官方网站接口X15        14
3.3.3.2 电源接口X6        15
3.3.3.3 数字量输入输出插座X3        15
3.3.3.4 模拟信号输入及传感器供电电源输出插座X2        16
3.4 开关及设置说明        18
3.4.1 MISUC开关及设置说明        18
3.4.2 MISUE开关及设置说明        18
3.4.3 MISUS开关及设置说明        19
3.4.3.1 S2模拟量输入信号第1~8路测量类型设置开关        19
3.4.3.2 S1模拟量输入信号第9~16路类型设置开关        19
3.4.4 MISUP 开关及设置说明        20
3.4.4.1 S2——MISU的设备地址设置开关        20
3.4.4.2 使用通讯板MISUC时,S3为通讯方式设置开关        20
3.4.4.3 当使用E1通讯板MISUE时,S3为时隙设置开关        21
3.4.4.4 MISUP板上的跳线XJ1、XJ2        22
第四章 传感器的接法        23
4.1 离子感烟探测器        23
4.1.1 具体接线及使用        24
4.1.2 离子感烟探测器的工程安装和布局        26
4.2 红外及玻璃破碎探测器        28
4.2.1 微波双鉴探测器XC-1、单红外探测器XP-5        28
4.2.2 玻璃破碎探测器        28
4.2.3 红外及玻璃破碎探测器的具体接线图        30
4.2.4 安装注意事项        31
4.2.4.1 一般安装提示        31
4.2.4.2 玻璃破碎传感器的安装位置        32
4.2.4.3 安装步骤        32
4.3 水淹传感器        32
4.4 门磁开关        33
4.5 手动报警开关        33
4.6 温度、湿度传感器        34
4.7 电量系列传感器        37
4.8 指示灯        38
4.8.1 面板指示灯        38
4.8.2 MISUC板上指示灯说明        39
第五章 MISU配置程序使用说明        40
5.1 概述        40
5.2 配置程序的安装        40
5.3 配置程序的界面        40
5.4 配置程序设置        41
5.5 各个页面的功能及使用说明        42
5.5.1 威尼斯人官方网站参数设置        42
5.5.2 读内存        44
5.5.3 设置DI正常值        44
5.5.4 AI上下限        45
5.5.5 本机地址设置/自检        46
5.5.6 AI标定        47
5.5.7 DO控制设置        49
5.5.8 其他设置        50
5.5.9 常用功能        51
5.5.10 充放电曲线        52
5.5.11 读通道数据        53
5.6 操作使用步骤        54
5.7 出错提示        55
第六章 故障处理        56
第七章 包装、运输、储存        57
7.1 包装        57
7.2 运输        57
7.3 贮存        57
第八章 注意事项        58