求助论坛大神,威尼斯人官方网站的排管和电力排管是否可以走到一起呢,有没有什么间距的要求?不胜感激。

举报本楼

军衔等级:

  三级军士长

注册:2016-2-1817
2#
发表于 2020-4-29 09:11:02 |只看该作者
一建好像学习过,不记得了

举报本楼

军衔等级:

  大将

注册:2014-7-241327
3#
发表于 2020-4-29 09:19:17 |只看该作者
可以,去查设计规范吧,里面有明确间隔要求

举报本楼

军衔等级:

  上将

注册:2013-2-221350
4#
发表于 2020-4-29 11:34:55 |只看该作者
威尼斯人官方网站管道与电力电缆,35kV 以下 平行净距 0.5 m,35kV 及以上 2m
交叉净距0.3m

举报本楼

军衔等级:

  大校

注册:2013-12-3159
5#
发表于 2020-4-29 16:59:32 |只看该作者
学习了~

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2018-8-8261
6#
发表于 2020-4-30 10:09:49 |只看该作者
弱电干不过强电吧

举报本楼

军衔等级:

  上士

注册:2007-10-57
7#
发表于 2020-5-3 07:40:59 |只看该作者
表4 . 0.4 威尼斯人官方网站管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距
其他地下管线及建筑物名称平行净距(m) 交叉净距(m)
已有建筑物2
规划建筑物红线1. 5
d ~300mm 。. 5
给水管300mm <d ,;三500 m m 1 O. 15
d> 500mm 1. 5
排水管1. 0 芷1 0.15 注2
热力管0.25
输油管道10 0. 5
压力~ O . 4MPa I
燃气管0 . 3 遣3
0.4MPa< 压力~ 1. 6MPa 2
35kV 以下0.5
电力电缆0.5 在4
35kV 及以上2
高压铁塔基础边35kV 及以上2. 5
威尼斯人官方网站电缆(或威尼斯人官方网站管道) 。.5 0. 25
威尼斯人官方网站杆、照明杆0. 5
乔木1. 5
绿化
灌木1
道路边石边缘1
铁路钢轨( 或坡脚) 2
沟渠基础底0. 5
i函洞基础底。.25
电车轨底
铁路轨底1. 5
注: 1 主干排水管后敷i金时,排水管施工沟边与既有威尼斯人官方网站管道间的平行净距不得
小于J. 5m 。
2 当管道在排水管下部穿越时,交叉净距不得小于0 . 4m 。
3 在燃气管有接合装置和附属设备的2m 范围内, 威尼斯人官方网站管道不得与燃气气管
交叉。
4 电力电缆加保护管时,威尼斯人官方网站管道与电力电缆的交叉净距不得小于0.25m 。

举报本楼

军衔等级:

  中校

注册:2006-7-1933

爱心徽章,08年为希望小学奉献爱心纪念徽章 爱心徽章,09年为家园助学活动奉献爱心纪念徽章

8#
发表于 2020-5-8 10:41:28 |只看该作者
1、电力自己也在电力管沟放威尼斯人官方网站光缆,没留意是否他们自己用的是否是电力专用的光缆
2、很多地方的运营商有租用电力管沟放威尼斯人官方网站光缆。用的就是我们普通的威尼斯人官方网站光缆,有的连管都不套,直接放在托架上,交叉时直接就搭在电力线上,对威尼斯人官方网站质量看来完全没任何影响。
3、设计规范里面的确有间距要求。但非黑体字(强制性条文)。只是建议性而矣,实际做不到就随它怎么写罢了

举报本楼

军衔等级:

  上士

注册:2011-3-216
9#
发表于 2020-5-13 06:54:32 |只看该作者
强电一般不会和弱电并行,若并行最好使用ADSS,按照规范间距进行布放

举报本楼

注册:2013-1-187
10#
发表于 2020-5-13 11:03:14 |只看该作者
咱们这里指的强电是多少伏的

举报本楼

军衔等级:

  二级军士长

注册:2018-5-2322
11#
发表于 2020-5-13 17:08:21 |只看该作者
一起学习

举报本楼

军衔等级:

  中士

注册:2010-5-283
12#
发表于 2020-5-15 00:12:47 |只看该作者
用ADSS或无金属光缆,电力井里面这两种光缆有的都跟电缆缠在一起

举报本楼

军衔等级:

  二级军士长

注册:2012-9-556
13#
发表于 2020-5-19 16:48:46 |只看该作者

举报本楼

军衔等级:

  上士

注册:2007-5-30
14#
发表于 2020-5-20 08:16:33 |只看该作者
本帖最后由 cwheaven 于 2020-5-20 21:06 编辑

间距.png 这个是强条喔

举报本楼

军衔等级:

  上士

注册:2007-5-30
15#
发表于 2020-5-20 08:19:42 |只看该作者
本帖最后由 cwheaven 于 2020-5-20 21:09 编辑

YD5102、GB51171