发表于 2020-3-18 16:32:06 |只看该作者 |倒序浏览
求个位大神指教,oppc电力复合型光缆接续方法

IMG_20200318_130824.jpg (154.81 KB, 下载次数: 1)

IMG_20200318_130824.jpg

IMG_20200318_130951.jpg (155.34 KB, 下载次数: 0)

IMG_20200318_130951.jpg

IMG_20200318_131031.jpg (90.65 KB, 下载次数: 0)

IMG_20200318_131031.jpg

举报本楼

军衔等级:

  上尉

注册:2008-7-2218
2#
发表于 2020-3-20 08:26:19 |只看该作者
本帖最后由 阿芝 于 2020-3-20 15:50 编辑

     接续是有规范要求的,你问这个问题只能猜测你没有看规范要求或者你们的大领导对这个没有交待,呵呵。      
    以现在的熔接机性能,在光缆尤其是光纤质量合格的情况下, 光纤的接续衰减、中继段的衰减指标都很容易达到要求了。接续人员在接续过程中,需要注意的是裸光纤在熔接盘收容时,带状的一般用带状多芯(6芯或12芯)热熔管保护,也可以分开一根一根的用热熔管保护,非带状光缆的裸光纤对接熔接后,最好是一根光纤使用一个热熔管加热冷却后按照规律排列好再用油笔在保护盖上写上盘号和管序、纤序,不要图省事,几根合在一起用一个热熔管保护。(贴标签不一定有用)

     还有就是要为维护考虑做出预留来。按照设计、施工、维护的要求,施工时,无论是架空、管道、还是直埋,裸纤熔接上盘后,以热熔管为界,裸纤要至少要双方向各自预留60厘米(?具体要求是多少,记不清楚了)。一级干线工程竣工验收时,可能会开盒检查的哦!貌似城域网等光缆工程验收没这么严格。

     光缆接续时,干线光缆对于电气指标是有要求的,这点在光缆安装上盒上架的安装上自有规范。清洁,密封,不止直埋或管道安装,架空缆接续时,如果处理不当,接头盒里面一样会进水的。

     再就是电气指标的要求了。直埋的绝大多数情况下要有对地绝缘监测的,除了对光缆的电气指标监测外,也有接头盒的防潮和进水的监测。电力复合光缆,皱纹钢带和金属加强芯是要求断开的,对接的两条光缆在接头盒处不做电气连接,每间隔一定距离需要做接地,从而避免纵向电动势在光缆中的累积。   

     +++++++++++++++++++++++++++++++++

     对拍照照片中反映出来的光缆开剥工艺略加评论:
     开剥时钢带应该比外护套多出1厘米出来,以方便皱纹钢带电气连接或电气接地。另外你没有把接头盒或终端箱拍照上传也不方便细说了。总体来说,电力复合光缆在不同类型的接头盒对接或者成端,上盒(箱)时对开剥光缆的要求是不一样的。



举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2006-6-913
3#
发表于 2020-3-20 22:29:12 |只看该作者
楼主辛苦啦,

举报本楼

军衔等级:

  上士

注册:2019-8-199
4#
发表于 2020-3-25 14:31:30 |只看该作者

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2013-4-241
5#
发表于 2020-3-26 10:24:59 |只看该作者

举报本楼

注册:2020-3-283
6#
发表于 2020-3-28 12:58:29 |只看该作者
学习了

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

( )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-26 06:50 , Processed in 0.082011 second(s), 18 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 All Rights Reserved

回顶部