电缆安装说明:
1。主干电缆:A1至A1电缆800对45米,200对45米,50对45米;A1至b1电缆800对220米;A1至b2电缆800对260米;A1至B3电缆500对156米。合计总长770米。
共计工程量:布放槽道电缆770米,电缆测试770米,总配线架成端电缆芯线接续31.5*2=63个100对。
2。A1楼层配线电缆:2024米槽道电缆布放,23根50对电缆。实际接续1026*2=2052对
3。B1楼 528米槽道电缆布放,12根100对电缆。实际接续705*2=1410对
4。B2楼 528米槽道电缆布放,1根10对电缆,1根30对,10根100对。实际接续664*2=1328对
5。B3楼 224米槽道电缆布放,2根50对电缆,6根100对电缆。实际接续465*2=930对
楼层电缆工程量:配线电缆总长3304米,总共接续5720对,全程测试4074米。
MDF架共计3150回线,在A1机房安装1架总配线架4000回线,在A1、B1、B2、B3楼机房各安装1架1000回线总配线架。 各楼层安装51个600*600壁挂式配线架。