澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

| 举报 切换到宽版

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
注册:2020-8-1714
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-3-8 17:33:03 |只看该作者 |倒序浏览
设备监察系统又叫做FMS(Facilities  Monitoring  System),该FMS系统由 GUI(配置上位机)、FMS网关和lora无线模块节点三部分组成。
亿佰特上市的E53-470FMS22SE53-DTU(470FMS22)产品是基于LoRa扩频技术开发的设备监察系统无线传输模块及网关,其强大的抗干扰能力,让无线威尼斯人官方网站在工业现场更加稳定可靠,同时设备监察系统支持超大网络容量,网关最大可接入1200个节点。
FMS网关设备采用 4RX+1TX的多通道设计,实现FDD双工威尼斯人官方网站。FMS系统射频接收频率范围470-490MHz,射频发送频率范围500MHz~510MHz。FMS设备监察系统无线传输模块与网关适用于智能家居、智能楼宇化、安防系统、光伏、物流等大规模物联网应用场景。
FMS设备监察系统搭建步骤为了完成系统搭建,需要完成基础物料准备工作,并完成硬件连接、初始配置和系统部署。

一、FMS设备监察系统设备准备:
设备
数量
备注
FMS网关
≥1 台
1 主网关,加上若干从网关(按需)
FSM节点模块
≥1 台
节点作为数据上报终端
电脑
1台
配置与监控网关及节点设备
RS485 线缆
1条
连接主从网关(按需)
USB转S485串口工具
1个
TTL 或 485 串口
二、硬件连接:主从LoRa DTU网关通过RS485双绞线通过端口②连接。连接时注意线序:A1+接 A1+、B1-接 B1-、GND 接 GND。
端口
功能
1
RS485 配置接口(连接 PC,配置网关,当前配置 921600/8/N/1)
2
RS485 通讯接口(连接从网关、控制器,当前配置 921600/8/N/1)
3
DC 5V 供电接口
4
DC 12V 供电接口
5
调试UART接口,物理接口为micro-USB,实际为TTL串口。需要用内部带USB转UART芯片的USB线连接,线序为USB_D+接MCU_UART_TX,USB_D-接MCU_UART_RX。(连接PC,配置网关,log信息,当前配置921600/8/N/1)
6
恢复出厂设置按键
7
RF 天线接口
8
RF 天线接口
三、网关及节点配置教程通过1 号端口连接 PC,使用 AT 指令对主从网关进行初始化配置。
主网关配置:(节点与从网关EUI 根据实际情况配置)
序号
参数名称
指令
1
主从属性
AT+MASTERSLAVE=1(主网关)
2
注册从网关
AT+REGISTERGW=0016C001FF18CBF6(按需填写从网关 EUI)
3
注册节点
AT+REGISTERNODE=0011223344556672,1122334444332211,00112233445566777766554433221100
4
从网关轮询周期
AT+SLAVEGWHEARTBEAT=1000(范围:[20,10000],单位:ms)
5
节点心跳包
AT+NODEHEARTBEAT=300(范围:[10,2592000],单位:s)
FMS系统LORA DTU网关上位机配置流程:1、E53-DTU(470FMS22)网关默认为从网关,所以先打开串口调试助手配置网关类型(AT+MASTERSLAVE=1);

2、打开“FMS.exe”配置上位机,选择串口号及打开串口,上位机自动读取当前网关的频段参数;
3、注册从网关,点击右上脚“ADD GATEWAY”,填写 gatewayEUI,再点击“CONFIRM”。可以看到上位机主界面出现从网关区域。



4、注册节点,点击“NODES”,再选择右上角“ADD NODE”,填写好 DeviceEui、AppEui、AppKey,再点击“CONFIRM”。可以看到上位机节点添加提示,在上位机主界面出现节点信息。


从网关配置指令:
序号
参数名称
指令
1
主从属性
AT+MASTERSLAVE=0(从网关)
节点lora模块配置指令:
序号
参数名称
指令
1
节点 EUI
AT+EUI=2222222222222222  (重启生效)
2
退出配置
AT+EXIT  (使用此指令会自动软件复位节点)
备注:网关默认参数为从网关,初始状态下可以不用配置。网关支持AT 指令交互,指令以回车换行结束,且不区分大小写。支持的具体指令参考《FMS网关AT 指令手册》。
FMS节点LoRa模块上位机配置流程:1、连接好节点电源与串口,打开串口调试助手。
①.唤醒节点,节点反馈“enter command mode”;
②.再发送“AT+EUI=2222222222222222”,配置节点 EUI,配置成功后需要重启模块生效;(AT+EXIT 或者复位引脚重启)
③.使用“AT+EXIT”退出命令模式,模块自动重启;
④.重启自动打印DeviceEui 与软件版本号;

四、系统部署:设备部署可以直接使用FMS 配置上位机,上位机支持设备管理、设备状态显示、指令下发和数据导出等功能。GUI 为免安版本,可直接双击使用。
为了减小不同的实际环境的差异对系统评估带来的影响,系统部署时需要满足以下原则:
1、主从网关通过 RS485 总段匹配的总线型结构连接;
2、线材需使用国标屏蔽双绞线,推荐线径不低于 0.5 平方;
3、主网关和一个从网关分别位于总线两端,并在线端并联终端 120R 匹配电阻;
4、其他网关可任意分布在总线上,网关的覆盖范围可存在重叠;
5、节点随机部署在网关能覆盖的不同位置。可以是单网关覆盖的位置,也可以是多网关重叠的位置。
FMS网关设备连接示意图:
FMS系统网络范围示意图:
今天的分享就到这里啦,EBYTE每一天都致力于更好的助力物联化、智能化、自动化的发展,提升资源利用率,更多产品更多资料,感兴趣的小伙伴可以登录我们的EBYTE和企业公众号进行了解,也可以直接拨打400电话咨询技术专员!

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

( )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-27 17:14 , Processed in 0.147821 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 All Rights Reserved

回顶部