澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

标题: IDC机房接地系统  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2016-5-11 19:31
作者: mwf     标题: IDC机房接地系统

IDC机房接地系统

E.1 基于星型(S型)结构等电位连接的接地方式
本方案反映了目前大多数IDC机房的接地线状,该方案力图在机房内采用星型结构的等电位连接,但实际上由于以下三个方面的因素存在,导致这种星型结构的不完善或失效:
1)机柜与机墩、架空地板并不能做到很好的绝缘,结果形成了多点接地。
2UPSPE线有可能是从其他楼层或大楼低配直接引出,通过头柜送入机柜,结果机柜内实际上存在来自本楼层FEB的和来自UPS电源的两个地,且它们往往会接在一起。
3)个别设备通过单相三线电源线与机柜内配电单元(PDU)的PE线相连,同时设备外壳接地端子又通过单独的地线与机柜接地排相连,造成重复接地。
对第(3)种情况,直接拆掉设备外壳接地线即可;对第(2)种情况,可以拆除图中ab之间的PE线即可;而对第(1)种情况,机柜与机墩之间由于加固需要,通常难以绝缘,只有通过在机柜与机柜之间、机墩与地板之间加强绝缘来实现,但绝缘处理可能要花较大的代价,且实际效果和日后可维护性都值得商榷,因此对于采用了架空地板的机房,最好的解决方法是直接采用网状结构的等电位连接方式。
E.2 基于网状(M型)结构等电位连接的接地方式

该方案采用的是网状结构的等电位连接,对机柜与机墩、架空地板并不作绝缘要求,比较适合IDC机房情况。
另外,实际中仍然会存在UPSPE线从其他楼层或大楼低配直接引出,通过头柜送入机柜,使得机柜内存在来自本楼层FEB的和来自其他楼层UPS电源的两个地,且它们接在一起,即如图所示的情况。解决的方法同样可以通过拆除图中ab之间的PE线来隔断这种联系;当然由于采用了网状结构连接,这种重复PE线的影响实际并不明显。

网状结构的机房全局接地示意图如下。

时间:  2018-8-20 15:40
作者: sangyongli

不错,有没有全的
时间:  2022-6-18 16:26
作者: bjyt-fj


时间:  2023-5-15 08:36
作者: jxxyfgs






澳门·威尼斯人(中国)官方网站 (https://www.ahtjzy.com/) Powered by Powered by ahtjzy.com