澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

标题: [求助]固话故障,求解!  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2010-10-19 20:43
作者: 狂热份子     标题: [求助]固话故障,求解!

最近遇到个固话方面的问题,有一台固话刚用几天,那接电话机的水晶头就烧焦了(换了几次都是用几天就烧焦),用手碰电话线铜芯部分有明显的电感(电话线带的电比正常的强了很多),请问谁知道这问题应该怎么处理,在这先谢过了.
时间:  2010-10-19 22:16
作者: hdm12345

正常的电话线,摸上去也有电感的呀。。。。

如果室外皮线搭接了高压交流电或者直流电,,话机本身就会坏掉,既然话机没坏,那说明电压不高或者电流很弱,既然电压强度不够,也就不会烧焦水晶头。。。。。

所以,建议用万用表量一下线间电压,,还有短路电流,这样才好分析。
时间:  2010-10-20 14:59
作者: 无敌旋风

我认为是电话线在室外某个位置直接和强电搭到一块了,或者是线路当中在平行走线过程当中,感应到了高压强电,这种情况一般就是电压很高电流较小。时间稍微长了就会在水晶头处放电烧毁。
时间:  2010-10-20 17:44
作者: wwwdddmmm

建议检查机房设备!电源!接地线是否节的牢固! 查外线是否过流!!因为我也遇到过类似故障!用户反映电话自己振玲,查!发现线路电压过高!且线路无高压交越!后设备维护到机房查!发现电源问题!遂解决。
时间:  2010-10-21 17:05
作者: 温和阳光

先检查强电入侵问题,再检查机房内供电问题
一句先测线路电压,后按上面办法处理
时间:  2010-10-22 08:36
作者: Miro

电话线与220V交流市电相接了,属人为或绝缘破损所致,还是报修检查一下线路为好。。。。
时间:  2010-10-22 21:12
作者: wywu21

应该是高压感应。曾经在一次测试中感应电压把万用表都打飞了,吓死人。




澳门·威尼斯人(中国)官方网站 (https://www.ahtjzy.com/) Powered by Powered by ahtjzy.com