(1)敷设子管:敷设之前,必须清刷管孔。在孔径90mm及以上的水泥管道、钢管或塑料管道内,应一次敷足三根或三根以上的子管,子管不得跨人井敷设,子管在管道内不得有接头,子管内应预放光缆牵引绳。光缆利用其中一根敷设,其余堵塞端口备用。子管在人(手)孔内伸出管口长度为200-400mm。
(2)敷设管道光缆:光缆采用人工敷设法。敷设光缆时,统一指挥,保证牵引张力均匀。为避免施工中损伤光缆外护套,应用滑石粉或膨润土润滑。敷设过程中,光缆的曲率半径必须大于光缆直径的20倍,光缆在人(手)孔中固定后的曲率半径必须大于光缆直径的10倍。光缆敷设后,应逐个人孔将光缆安装在托板上,并留适当余量,避免光缆绑得太紧。人孔内光缆采用波纹塑料管保护波纹塑料管伸入子管内10cm左右,并用塑料胶布封口。光缆在每个人孔内应及时拴(写)光缆号牌。预留光缆盘成直径为0.5米的圆盘,用膨胀螺栓固定在井壁上。光缆及接头盒要尽量安装在靠近上覆处,光缆用卡带钉固。
3.3  局内光缆敷设要求
(1)进局光缆在进线室电缆托架上应排放整齐,不重叠,不交错,不上下穿越或蛇行,引上转角的曲率半径应符合规定。
(2)进线室的管孔及局前人孔内通往进线室侧的管孔应做堵塞。
(3)进局光缆的外护层应完整,无可见的损伤,横放的光缆接头应交错排列,接头任一端距光缆转弯处应大于2m,进线室的光缆应按设计要求做好编号和相关标志。
(4)光缆余长部分部分应在局前人孔、进线室或机房中适宜位置盘放,其余缆长度及光缆曲率半径应符合设计要求。主局内光缆应采用非延燃型防火措施,模块局和用户端光缆采用阻燃胶带缠绕的防火措施。
(5)成端光缆根据终端设备的配置,合理固定光缆和光缆接头套管(盒)。
(6)局内光缆在ODF或单设的光缆终端盒做终端,将光缆引入并固定在机架上,保护光缆及缆中纤芯不受损伤。将固定后的光缆金属护套及加强芯可靠连接高压防护接地装置,并保持光缆金属部分与机架绝缘。
3.4  光纤及光缆接续
(1)光缆采用专用光缆接头盒接续。接头盒的结构及施工操作方法,见厂方操作手册。光缆接续前,应仔细检查接头盒的附件种类、数量是否齐全,质量是否符合要求。光缆加强芯在接头盒内应有可靠的连接及良好的电气绝缘,加强芯不做电气连通。   
(2)光纤采用熔接法接续。光纤按相同线序对接,不得接错。同一根光纤在一个中继段内的光纤熔接衰减平均值不大于0.05dB/个,单个接头最大衰减不得大于0.08dB/个。
(3)在接头盒内,每侧光缆的余留光纤和余留带松套管光纤,应各不小于0.8m。余留光纤应有醒目的编号,并按#1~#8顺序盘放在相应的容纤盘内。光纤接头应稳定、牢靠地嵌入在盘上槽内。
(4)光纤接续环境应防尘、防潮。接头盒密封胶应避免与煤油等矿用油接触,以确保接头盒的密封。
3.5  光缆接头盒主要技术性能
(1)使用范围:管道、架空、直埋光缆的直通或分歧接续。
(2)使用环境范围
环境温度:工作时:-40~+60℃,储存及运输:-50~+70℃
大气压力:70kpa~106kpa
(3)接头盒两端安装光缆后,盒内充入40Kpa气压,应能承受1000N轴向拉力,加力时间不小于1分钟,接头盒应不漏气、无变形、无损伤。接口处连接的光缆无松动、无移位。
(4)接头盒两端安装光缆后,盒内充入40Kpa气压,接头盒应能承受3000N/10CM横向均布压力,加力时间不小于1分钟,接头盒不漏气、无变形、无损伤。
(5)接头盒在-20℃时,盒内充入40Kpa气压,应能承受10Nm的冲击,冲击次数不少于3次,接头盒不漏气、不变性、不开裂。
(6)接头盒充入100Kpa,测试温度从-40--+60℃,接头盒不漏气、不变形、不龟裂。
(7)接头盒在按规定操作程序重复3次封装后,进行再封装性能试验。盒内充入气压100±5kpa,浸泡在常温清水容器中进行的稳定观察,15min无气泡逸出,或24h气压表指示无变化。
(8)接头盒应具有提供光纤接头安放和余留光纤存储功能。盘留光纤长度≥2x0.8m,盘留带松套管光纤长度≥2x0.8m, 盘留光纤曲率半径≥37.5mm,对光纤(1310nm、1550nm)不产生附加衰减。
(9)接头盒内的所有金属件与大地间的绝缘电阻应不小于2000MΩ(浸水24小时后测试,测试电压500V.DC)。
(10)接头盒的耐电压性能(接头盒内金属构件间、金属构件与大地间),应不小于15kv,2min(浸水24h后测试)不击穿,无飞弧现象。
(11)光纤接头点应具有热缩套管或“三明治”护夹保护方式。
(12)接头盒可容纳光纤数量最小为24芯。
(13)光纤盘内的每根光纤均有明显的识别序号标志。
(14)接头盒应具有使光缆金属构件(金属护层和加强芯)电器连通、接地或断开功能。
(15)接头盒内上下底面各有一个绝缘监测电极。
(16)接头盒应便于重复开启,重复使用且不影响其性能。
(17)接头盒壳体等塑料表面应光洁平整,塑化良好、形状完整、色泽一致、无气泡、龟裂、空洞、翘曲、杂质等不良缺陷,无溢边和毛刺。
(18)接头盒具有抗腐蚀性能和抗老化性能。接头盒外部金属结构构件应采用不锈钢材料。
(19)接头盒便于重复开启,且不影响其性能。使用寿命不小于25年。
(20)接头盒便于监测线引出。
3.6  光缆的标识、标牌
(1)架空光缆在适当位置悬挂光缆标牌,在穿越道路时要求在道路的中心的正上方悬挂一警示牌。
(2)在接头盒内应规范填放接续卡,光缆机房成端后应对ODF进行清晰标识。
(3)引入光缆要在引入处,及机房内悬挂光缆标志牌
(4)在每个人孔井及出土处的光缆也要有做明晰的标识。
(5)接头井每进或每出一条缆须挂一张标牌;预留井挂两张标牌;直通井挂一张标牌。
(6)光缆标志牌推荐不锈钢材料。
3.7  光缆线路防护措施
光缆线路施工应首先遵循中华人民共和国国家标准《威尼斯人官方网站线路防机械损伤间距标准》执行。
本设计考虑所利用光缆的结构特特点的前提下,提出以下几种措施:
(1)工程全线光缆接头处金属构件间不做电气连通。除各局站内,光缆金属构件不做接地。
(2)架空光缆线路与电力线交越采用防强电保护套管保护,保护管两侧伸出电力线边缘各1米。
(3)光缆线路与建筑物接地体、电杆、拉线等的防护隔距要求按《电缆设计规范》的规定执行。
(4)局站内光缆成端处将所有金属构件引出接至机架的保护地线上。
(5)为保证人员安全在光缆与强电设施较近时,应将光缆金属构件临时接地。
(6)在沿线杆路的终端杆、角杆、分线杆、跨越杆均做拉线式地线。与10KV以上电力杆交越的两侧电杆、易遭受过雷击的电杆均做电杆地线并带放电间隙。
(7)防机械损伤:管道光缆穿放在1根Φ32/28的塑料子管内。人孔或手孔处光缆采用Φ25蛇形管保护,并架挂在人孔托架上方(即人孔上覆下),光缆接头盒采用光缆接头保护架固定。光缆墙壁引下采用Φ90mm的镀锌钢管,每处钢管长3m,入土部分采用Φ90mm的弯管,引上钢管内穿放3根Φ28mm的塑料子管,子管的上端应在吊线上延伸1米并用电话皮线绑扎在吊线上,子管下端应伸出弯管1米。子管的两个端口要封堵严密。
(8)防雷 、防强电:成端光缆的金属构件,在光缆引入架(或ODF)上实施接地。各盘光缆间的金属护层、铠装、加强芯等金属构件,在接头处不作电气连通,以便将强电影响的积累段限制在单盘光缆的长度以内。在光缆线路靠近交流电气化铁路和高压电力线的地段,施工与检修时应将光缆内的金属构件临时接地,以保障人身安全。
4 安全生产4.1  工程安全管理组织
(1)建设单位要根据《安全生产法》等有关法律规定,设置安全生产管理机构或者配备专职(或兼职)安全生产管理人员。
(2)新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施必须要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
(3)设计文件要有安全生产专篇,设计会审要有安全部门参加。安全设施建设费用要纳入工程的概预算。
(4)工程监理要严格按安全生产专篇要求实施安全监督和管理。
(5)工程施工要严格按安全生产专篇要求,对施工人员要进行安全教育和培训,落实安全防护措施和安全经费,加强施工现场安全管理和检查。
(6)建设项目竣工投产前,其安全设施必须经安全部门验收合格。
4.2  安全施工基本要求
(1)施工企业和维护部门必须严格执行中华人民共和国工业和信息化部2014年第32号发布的《威尼斯人官方网站建设工程安全生产操作规范》(工信部[2014]YD 5201号)
(2)施工或维持单位必须严禁使用未取得有关部门颁发的《特种作业人员岗位操作证》的人员从事特种作业;禁止使用未经上岗培训的人员上岗作业。
(3)施工单位在施工前应对施工作业现场的作业环境进行勘查,并制定相应的安全生产和文明施工的防范措施,对登高、触电防护、作业现场、工具使用、装置检修等工序的安全防护进行详细规定。
(4)施工单位必须保证施工现场安全措施费用和施工人员的安全生产用品的落实。
(5)如果在施工过程中可能会出现与设计文件不完全相符的地方,需进行适当的修改或调整时需要施工方、设计方、建设方和各单位安保部门等共同协商,按最佳方案实施。
(6)对涉及在线扩容、割接和带电作业的工程,施工企业必须与维护部门商定实施方案,保护措施,应急方案,作好安全防范措施,保证工程顺利进行。
(7)凡施工图中标注需要做安全防范措施的地点,必须认真做好安全防范措施,严禁野蛮作业。
4.3  施工消防安全要求
(1)施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用电、用水、各类材料各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工现场入口处设备明显标志。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应安全生产教育培训。
(2)在施工前必须根据施工委托书、开工报告办理施工许可证和机房出入证等相关证件。施工人员出入机房必须如实填写登记表。
(3)机房内不准吸烟、不准使用电热水器、电炉等电热器具,不准乱拉乱搭电线,不准用汽油等易燃液体擦拭地板,不准存放易燃、可燃液体和气体,不准把食物带入机房,机房内严禁带入易燃易爆物品,严禁使用易燃易爆物品和工具进行施工。
(4)威尼斯人官方网站大楼的灭火器材要按规定配置,布放位置要明显,不得随意移动、配备防毒面具、高温鞋等。购置灭火器材等,可直接由保卫部门审批购置。对防火报警系统、自动灭火系统、消防器材、消防水池、消防栓、防烟防毒自救面具等要落实专人保管、维护,经常定期进行检查,按时更换到期的器材,保持良好的使用状态,施工时必须确保不损坏消防相关系统。
(5)机房施工、扩容、维修等设备包装材料以及电报纸、打印纸等易燃物品,要随用随清随运,不得堆放在机房内和走廊通道上。施工材料须及时清理。
(6)在机房内进行烧焊等动火施工时,要严格执行操作规程,报保卫部门批准,并落实监督人员,采取可靠的防护措施才能施工。
(7)威尼斯人官方网站大楼内的非威尼斯人官方网站机房,确实必须装修的,要经保卫部门同意,然后报消防部门批准,方可装修。装修须使用不燃或阻燃材料。要严格施工的管理和验收,以防留下隐患。
4.4  施工用电安全要求
(1)施工人员在机房内由于施工需要取用电时(施工工具用电和调测设备用电),禁止使用机房威尼斯人官方网站设备专用的交直流电源,只允许使用机房照明用电或其他电源,并征得机房维护人员同意后和签字确认后才可使用。
(2)设备用的电力电缆布放和安装结束后须仔细检查其安装是否正确,尤其需要仔细核对是否有出现短路的可能。在设备加电前,须仔细分析若出现短路或过载时,对其他在网设备用电的影响,尤其要确保此次加电后不至导致整个配电柜的跳闸断电。在加电前应检查结果提交机房电力维护部门进行批准和允许后方可进行。同时要做好加电后万一发生意外事故时的应急处理措施。
(3)施工中当需要进行更换电源开关和进行电源割接工作时,要严格依据经过会审或会议确定的方案进行,确保不导致其他在网设备中断工作。实施前要进行仔细核实和检查并向建设单位提交申请报告和割接步骤,实施中必须由机房动力维护人员和监理人员进行监督和检查。
(4)不同电压等级、相位电源线应有不同颜色区分,并用标签进行标识。
4.5  施工行为安全要求
(1)在施工中,禁止踩踏设备等有可能损坏设备的动作和行为,施工中必须谨慎小心以免因为不慎和疏忽造成对机房设备和线缆的损坏。
(2)应避免用肉眼直视设备光接口,以免灼伤眼睛。
(3)在设备和材料的运输、安装等过程中必须采取有效措施保证人身和财物的绝对安全。
4)施工中涉及到开挖孔洞和拆除墙壁等内容时,施工人员必须与机房的物业管理部门充分沟通,并取得其同意。