数据中心专业分为哪几块

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2021-2-8
2#
发表于 2021-4-22 14:27:37 |只看该作者


云计算技术的出现,使数据中心的建设呈现出大型化、集约化的趋势,作为数据中心领域的先驱者,ISP行业更是纷纷步入其中。一般来说,数据中心由以下系统组成。

1、消防系统

机房应设气体灭系统,气瓶间宜设在机房外,为管网式结构,在天花顶上设置喷嘴,火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。机房消防系统应采用气体消防系统,常用气体为七氟丙烷和sde两种气体。 

2、精密空调系统

机房精密空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。机房精密空调系统是保证良好机房环境的重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统。

3、监控与门禁系统

监控布点机房中有大量的服务器及机柜、机架。由于机柜及机架一般比较高,所以监控的死角较多,因此在电视监控布点时主要考虑各个出入口,每一排机柜之间安装摄象机。

如果在各出入口的空间比较大,可考虑采用带变焦的摄象机,在每一排的机柜之间,根据监视距离,配定焦摄象机即可。如果机房有多个房间的话,可考虑在ups房和控制机房内安装摄象机。

机房门禁系统多采用非接触式智能IC卡综合管理系统。该系统可灵活、方便地规定进入机房的人员、时间、权限,防止人为因素造成的破坏,保证机房的安全。

4、屏蔽系统

电磁干扰对计算机设备的影响很大,轻则引起误操作、数据丢失,重则会使计算机无法工作。

机房屏蔽主要防止各种电磁干扰对机房设备和信号的损伤,常见的有两种类型:金属网状屏蔽和金属板式屏蔽。

5、接地系统

机房应安装一个良好的接地系统,使电源中有一个稳定的零电位。作为供电系统电压的参考电压,有一个良好接地线,计算机传输中的电源电压及信号遇到或产生各种干扰时,就可以通过高、低频滤波电容将其滤掉。此外,当遇到雷电、机柜附近的强功率源以及电火花干扰时,良好的机房接地系统应可以起到保护计算机的作用。因此,设计一个良好的机房接地系统是相当重要的。

(1) 直流地:这种接地系统是将电源输出端通过地网接地一起,使其成为稳定的零电位,这个电源地线与大地直接连通,并有很小的接地电阻。

(2) 交流地:这种接地系统把交流电源的地线与电动机、发电机等交流电动设备的接地点连接在一起,之后再与大地连接。

(3) 安全地:为了屏蔽外界干扰、漏电及电火花,所有计算机的机柜、机箱、机壳、面板及马达外壳都需要接地屏蔽,该系统即可为安全地。

一般要求:直流地电阻小于1欧姆,交流地接地电阻小于4欧姆,安全地接地电阻小于4欧姆。交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻小于1欧姆。接地系统的连接方式可根据地理特征选择不同的连接方式:辐射式、环形或方格矩阵式等形式。

6、防静电地板铺设

机房工程施工中,地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,活动地板主要由两部分组成:

a、抗静电活动地板板面;

b、地板支承系统,主要为横梁支角(支角分成上、下托,螺杆可以调节,以调整地板面水平)。规格主要为600*600mm。铺设高度为:350±20mm,一般电阻值1×107—1×1010ω之间,分布载荷:大于1500kg/m2。

活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。

活动地板下空间可作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,由于气流风口地板与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。

活动地板下的地表面一般需进行防潮处理(如涮防潮漆等),抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。

7、配电系统

(1)、UPS不间断电源

计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。

主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为”设备供配电系统”,其供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。

辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称为”辅助供配电系统”,供电由市电直接供电。

在要求较高的机房项目中,UPS不间断电源可采用直接并机技术,其供配电系统称为N+1冗余并机技术。它可以确保在有一台UPS出现故障时,仍然能够为所有负载提供不间断高可靠的供电,并且在需要扩容时,只需对现有的并机系统直接并联,无须增加新的UPS供电系统,可以有效地节约成本。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。

(2)、配电柜

机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全、合理。配电箱、柜应有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。

以上只是从配电设施、弱电控制和设备保护等几个方面对机房建设需注意的问题进行了简单的描述,实际上机房建设工程是一项集计算机网络技术、通讯技术、建筑装饰、弱电控制、空调、电工、电子、自动检测及控制、环境保护、安全防范、抗干扰等多学科多领域的综合系统工程。

一个具备先进性、合理性、实用性、可扩展性、可展示性、设计独特、用材新颖、施工考究的中心机房,必然具有一定的历史生命力,而数据中心机房的设计建设需要坚持正确方向关键问题。