一、        维护目的
    保障机房设备正常运行,过对机房环境支撑系统、监控设备、主机设备定期检测、维护和保养,保障机房设备运行稳定,通过保养延长设备生命周期,降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障,影响机房正常运作情况下,可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持,并快速解决故障。
二、        维护内容
1、        机房监控设备维护管理:供配电监测系统、空调环境检测系统、门禁设备系统、漏水检测、保安监控设备(包含摄像头、硬盘录像机)、监控主机;
2、        机房空调与配电设备维护管理:精密空调机组、新风设备;UPS及电池、主配电柜、UPS配电柜;
3、        机房消防设备维护管理:各种探测器、手动报警按钮和报警控制器,灭火剂的控制装置;
4、        机房电路及照明线路的维护管理:水、电路管线及接口的检查维修。
5、        机房基础维护管理:机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、地板、墙面、吊顶、门窗及有关配套的维护管理
6、        机房主机设备维护管理:计算机服务器(包括PC服务器、存储服务器);网络设备(路由及交换设备等);
7、        机房运维管理体系建设:完善机房运维规范,优化机房运维体系;
三、        维护具体需求
1、        机房监控设备:
     每季度一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,对摄像机、防护罩、门禁、监控采集模块等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个擦干净,调整摄像头清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在-20 ℃~+60℃,相对湿度应在10%~100%;室内温度应控制在+5℃~+35℃,相对湿度应控制在10%~80%,留给机房监控设备一个良好的运行环境。
2、        机房空调与配电设备
2.1机房空调及新风维护
  对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此要做以下的一些工作。
  1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;
  2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因;
  3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;
3.消防设备的维护
3.1 检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能;
3.2 检查报警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观;
3.3 气体灭火控制器工作状态;
3.4 储瓶间环境、气体瓶组或储罐、选择阀、驱动装置等组件外观;
4、        电路及照明线路的维护
4.1 镇流器、灯管更换;灯盘校正,开关更换,
4.2 线头氧化处理,标签巡查更换,漏保实验
4.3 检查机房进出水管接头是否有液漏现象
4.4 水管阀门检查、加固及更换
5、        机房基础维护
5.1 吊顶表面清洁;板材松动、翘起修复,变形、损坏更换;龙骨调平等
5.2 墙面污迹清理,裂缝修补
5.3 玻璃清洗,不锈钢清洗,玻璃胶修整,地弹簧校正,拉手螺丝加固
5.4 静电地板清洗清洁,地面除尘;缝隙调整;平整度调整;损坏更换
5.5 接地电阻测试;主接地点除锈、土壤降阻、接头紧固;防雷器检测;接地线触点防氧化加固。