FTTH项目竣工资料制作要求

  各FTTH项目施工单位:

  FTTH项目开工有一段时间了,有的项目已经接近竣工。对于已竣工的项目必须尽快向项目部提交竣工资料(电子档或草图均可)。从7206竣工图纸提交的情况来看,竣工图纸存在很多问题:

  1、 竣工图上很多隐蔽工作量没有体现或体现不准确。如打穿楼墙、新做引上及保护管、新建管道的程式,开挖土方的性质等。

  2、 室外管道距离不准确,皮线光缆长度施工时没有做记录。

  3、 管道管孔占用图没有标,ODF架、光交成端信息面板图没有标。

  4、 光缆编码、光交编码、OBD编码没有标示。皮线光缆编号没有提供等。

  针对以上问题项目部做以下要求:

  1、 项目中所有隐蔽工作量都要在图纸上详细标明,不能标明的用文字方式注明。工作量的多少直接影响以后项目的结算。

  2、 施工前要对线路路由进行施工测量,并做好记录,完工后要对测量的距离进行校对,有变动的要在竣工图纸上进行修改。距离不准直接影响以后的验收、对料、结算。

  3、 管道管孔占用图、ODF架、光交成端信息面板图在施工时要现场做好记录并在竣工图纸上标明。

  4、 光缆编码、光交编码、OBD编码由项目部资料员到澳门威尼斯人app下载客响中心或长线局咨询,由澳门威尼斯人app下载客响中心或长线局提供编码,并在图纸上标明以便资源录入。

  5、 皮线光缆在布放时现场编号并做记录,完工后提交到项目部资料员做电子档保存。

  6、 完工后各施工单位要及时提交领料和用料记录,对没有用完的材料要退料或转到下一个项目并做记录。

  以上所述未尽事宜希望各施工单位多提意见相互沟通。