澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

| 举报 切换到宽版

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2018-2-24
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-10-10 17:41:13 |只看该作者 |倒序浏览
2.外市电引入
2.1架空电力线路部分
2.1.1电杆基坑
2.1.1.1 基坑施工前的定位应符合下列规定:
a)直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%,垂直线路方向不应超过50mm;
b)转角杆:位移不应超过50mm。
2.1.1.2电杆的埋设深度应根据地质条件通过设计确定;在设计未作规定时电杆埋设深度应符合表2.1.1。
表2.1.1电杆埋设深度表(m)
杆长        8.0        3.9.0        10.0        11.0        12.0        13.0        15.0        18.0
埋深        1.5        1.6        1.7        1.8        1.9        2.0        2.3        2.6-3.0
遇有土松软、流沙、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。
2.1.1.3电杆组立后,回填土时应将土块打碎,每回填500mm应夯实一次。
2.1.1.4回填土后的电杆坑应有防沉土台,其埋设高度应超出地面300mm。沥青路面或砌有水泥花砖的路面不留防沉土台。
2.1.1.5电杆立好后,应符合下列规定:
2.1.1.5.1直线杆的横向位移不应大于50mm;电杆的倾斜不应使杆梢的位移大于杆梢直径的1/2;
2.1.1.5.2转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜不应使杆梢位移大于杆梢直径;
2.1.1.5.3终端杆应向拉线侧预偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜,拉线侧倾斜不应使杆梢位移大于杆梢直径。
2.1.1.6电杆应采用定型的钢筋混凝土产品。其构造要符合国家标准。电杆长度应该根据现场情况由设计确定。
2.1.1.7立杆必须设专人统一指挥,遵守有关电气安装规范。立、撤杆过程中,杆坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员必须远离杆下在1.2倍杆高的距离以外。立杆及修整杆坑时,应有防止杆身滚动、倾斜的措施,如采取用叉杆和拉绳控制等(拉绳与地面夹角应为45°左右),电杆已起立并符合规定要求后,应及时回填杆坑,并分层夯实牢固后,方可撤去叉杆及拉绳,在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施。在挖坑前应先绑好拉绳,使用吊车立、撤杆时,应与吊车司机密切配合,遵守起重工、挂钩工安全操作规程。钢丝绳应吊在杆的适当位置,防止电杆突然倾倒。
2.1.2横担的安装
2.1.2.1线路横担的安装:直线杆单横担应装于受电侧;90°转角杆及终端杆当采用单横担时,应装于拉线侧。
2.1.2.2横担安装应平整,安装偏差不应超过下列规定数值:
a)横担端部上下歪斜:20mm;
b)横担端部左右扭斜:20mm。
c)与电杆、导线金属连接处,不应有卡压现象。
2.1.3拉线安装
2.1.3.1拉线安装应符合下列规定:
2.1.3.1.1拉线与电杆的夹角不宜小于45°,当受地形限制时,不应小于30°。
2.1.3.1.2终端杆的拉线及耐张杆承力拉线应与线路方向对正,分角拉线应与线路分角线方向对正,防风拉线应与线路方向垂直
2.1.3.1.3拉线穿过公路时,对路面中心的距离不应小于6m,且对路面的最小距离不应小于4.5m。
2.1.3.1.4拉桩杆的安装应符合设计要求。设计无要求,应满足以下几点:
a)采用坠线的,不应小于杆长的1/6;
b)无坠线的,应按其受力情况确定,且不应小于1.5m;
c)拉桩杆应向受力反方向倾斜10°~20°;
d)拉桩坠线与拉桩杆夹角不应小于30°;
e)拉桩坠线上端固定点的位置距拉桩杆顶应为0.25m。
2.1.3.5当一基电杆上装设多条拉线时,拉线不应有过松、过紧、受力不均匀等现象。
2.1.4架空电缆敷设
2.1.4.1架空电缆悬吊点或固定的间距,应符合本规范表2.1.4.1的规定。
表2.1.4.1电缆各支持点间的距离(mm)
电缆种类        敷设方式
        水平        垂直
电力电缆        全塑型        400        1000
        除全塑型外的中低压电缆        800        1500
        35KV及以上高压电缆        1500        2000
控制电缆        800        1000
注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时,支持点间的距离允许为800mm。
2.1.4.2架空电缆与公路、铁路、架空线路交叉跨越时,应符合表2.1.4.2的规定。
表2.1.4.2架空电缆与公路、铁路、架空线路交叉跨越时最小允许距离(m)
交叉设施        最小允许距离        备注
弱电流线路        1        —
电力线路        1/2/3/4/5        电压(kV)1以下/6-10/35-110/154-220/330
河道        6/1        五年一遇洪水位/至最高航行水位的最高船桅顶
2.1.4.3架空电缆的金属护套、铠装及悬吊线均应有良好的接地,杆塔和配套金具均应进行设计,应满足规程及强度要求。
2.1.4.4对于较短且不方便直埋的电缆可采用架空敷设,架空敷设的电缆截面不宜过大,考虑到环境温度的影响,架空敷设的电缆载流量宜按小一规格截面载流量考虑。
2.1.4.5支撑架空电缆的钢绞线应满足荷载要求,并全线良好接地,在转角处需打拉线或顶杆。
2.1.4.6架空敷设的电缆不宜设置电缆接头。
2.1.4.7架空线路的档距以以下数据为原则进行确定,特殊情况根据现场实际情况确定:城区30-45、居住区30-40、郊区40-60。
2.1.5架空导线架设
2.1.5.1放线
2.1.5.1.1架设绝缘线宜在干燥天气进行,气温应符合绝缘线制造厂的规定。
2.1.5.1.2放紧线过程中,应将绝缘线放在塑料滑轮或套有橡胶护套的铝滑轮内。滑轮直径不应小于绝缘线外径的12倍,槽深不小于绝缘线外径的1.25倍,槽底部半径不小于0.75倍绝缘线外径,轮槽槽倾角为15°。
2.1.5.1.3放线时,绝缘线不得在地面、杆塔、横担、瓷瓶或其它物体上拖拉,以防损伤绝缘层。
2.1.5.1.4宜采用网套牵引绝缘线。
2.1.5.2绝缘线损伤的处理
2.1.5.2.1线芯损伤的处理:
2.1.5.2.1.1线芯截面损伤不超过导电部分截面的17%时,可敷线修补,敷线长度应超过损伤部分,每端缠绕长度超过损伤部分不小于100mm。
2.1.5.2.1.2线芯截面损伤在导电部分截面的6%以内,损伤深度在单股线直径的1/3之内,应用同金属的单股线在损伤部分缠绕,缠绕长度应超出损伤部分两端各30mm。
2.1.5.2.1.3线芯损伤有下列情况之一时,应锯断重接:
a)在同一截面内,损伤面积超过线芯导电部分截面的17%;
b)钢芯断一股。
2.1.5.3绝缘层的损伤处理:
2.1.5.3.1绝缘层损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时应进行绝缘修补。可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘粘带间搭压带宽的1/2,补修后绝缘自粘带的厚度应大于绝缘层损伤深度,且不少于两层。也可用绝缘护罩将绝缘层损伤部位罩好,并将开口部位用绝缘自粘带缠绕封住。
2.1.5.3.2一个档距内,单根绝缘线绝缘层的损伤修补不宜超过三处。
2.1.5.4绝缘线的连接和绝缘处理
2.1.5.4.1绝缘线连接的一般要求:
2.1.5.4.1.1绝缘线的连接不允许缠绕,应采用专用的线夹、接续管连接。
2.1.5.4.1.2不同金属、不同规格、不同绞向的绝缘线,无承力线的集束线严禁在档内做承力连接。
2.1.5.4.1.3在一个档距内,分相架设的绝缘线每根只允许有一个承力接头,接头距导线固定点的距离不应小于0.5m,低压集束绝缘线非承力接头应相互错开,各接头端距不小于0.2m。
2.1.5.4.1.4铜芯绝缘线与铝芯或铝合金芯绝缘线连接时,应采取铜铝过渡连接。
2.1.5.4.1.5剥离绝缘层、半导体层应使用专用切削工具,不得损伤导线,切口处绝缘层与线芯宜有45°倒角。
2.1.5.4.1.6绝缘线连接后必须进行绝缘处理。绝缘线的全部端头、接头都要进行绝缘护封,不得有导线、接头裸露,防止进水。
2.1.5.4.1.7中压绝缘线接头必须进行屏蔽处理。
2.1.5.4.2绝缘线接头应符合下列规定:
a)线夹、接续管的型号与导线规格相匹配;
b)压缩连接接头的电阻不应大于等长导线的电阻的1.2倍,机械连接接头的电阻不应大于等长导线的电阻的2.5倍,档距内压缩接头的机械强度不应小于导体计算拉断力的90%;
c)导线接头应紧密、牢靠、造型美观,不应有重叠、弯曲、裂纹及凹凸现象。
2.1.6接户线
2.1.6.1接户线指架空绝缘线配电线路与用户建筑物外第一支持点之间的一段线路。
2.1.6.1.1低压接户线档距不宜超过25m。
2.1.6.1.2绝缘接户线导线的截面不应小于下列数值。
a)铜芯线,10mm2;
b)铝及铝合金芯线,16mm2。
2.1.6.1.3接户线不应从1~10kV引下线间穿过,接户线不应跨越铁路。
2.1.6.1.4不同规格不同金属的接户线不应在档距内连接,跨越通车道、铁路等的接户线不应有接头。
2.1.6.1.5两个电源引入的接户线不宜同杆架设。
2.1.6.1.6接户线与导线如为铜铝连接必须采用铜铝过渡措施。
2.1.6.1.7接户线与主杆绝缘线连接应进行绝缘密封。
2.1.6.1.8接户线零线在进户处应有重复接地,接地可靠,接地电阻符合要求。
2.1.6.2接户线对地及交叉跨越距离。
2.1.6.2.1分相架设的低压绝缘接户线的线间最小距离见表2.1.5.2。
表2.1.6.2分相架设的低压绝缘接户线的线间最小距离m
架设方式        档距        线间距离
自电杆上引下        25及以下        0.15
沿墙敷设        水平排列        4及以下        0.1
        垂直排列        6及以下        0.15
2.1.6.2.2绝缘接户线受电端的对地面距离,不应小于2.5m:
2.1.6.2.3跨越街道的低压绝缘接户线,至路面中心的垂直距离,不应小于下列数值:
a)通车街道,6m;
b)通车困难的街道、人行道,3.5m;
c)胡同(里、弄、巷),3m。
2.1.6.2.4分相架设的低压绝缘接户线与建筑物有关部分的距离,不应小于下列数值:
a)与接户线下方窗户的垂直距离,0.3m;
b)与接户线上方阳台或窗户的垂直距离,0.8m;
c)与阳台或窗户的水平距离,0.75m;
d)与墙壁、构架的距离,0.05m。
2.1.6.2.5低压绝缘接户线与弱电线路的交叉距离,不应小于下列数值:
a)低压接户线在弱电线路的上方,0.6m;
b)低压接户线在弱电线路的下方,0.3m。
如不能满足上述要求,应采取隔离措施。
2.1.6.3接户线的固定要求。
2.1.6.3.1在杆上应固定在绝缘子或线夹上,固定时接户线不得本身缠绕,应用单股塑料铜线绑扎。
2.1.6.3.2在用户墙上使用挂线钩、悬挂线夹、耐张线夹和绝缘子固定。
2.1.6.3.3挂线钩应固定牢固,可采用穿透墙的螺栓固定,内端应有垫铁,混凝土结构的墙壁可使用膨胀螺栓,禁止用木塞固定。
2.2直埋电力线路部分
2.2.1直埋电缆的敷设
2.2.1.1在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危害的地段,应采取保护措施。
2.2.1.2电缆埋置深度应符合下列要求:
a)电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1m;在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施;
b)电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。
2.2.1.3电缆之间、电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离,应符合表2.2.1.3的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。
表2.2.1.3电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)
项目        最小净距
        平行        交叉
电力电缆间及其与控制电缆间        10kV及以下        0.10        0.50
        10kV以上        0.25        0.50
热管道(管沟)及热力设备        2.00        0.50
油管道(管沟)        1.00        0.50
可燃气体及易燃液体管道(沟)        1.00        0.50
其它管道(管沟)        0.50        0.50
铁路路轨        3.00        1.00
电气化铁路路轨        交流        3.00        1.00
        直流        10.0        1.00
公路        1.50        1.00
城市街道路面        1.00        0.70
杆基础(边线)        1.00        —
建筑物基础(边线)        0.60        —
排水沟        1.00        0.50
注:
①电缆与公路平行的净距,当情况特殊时可酌减。
②当电缆穿管或者其他管道有保温层等防护设施时,表中净距应从管壁或防护设施的外壁算起。
③电缆穿管敷设时,与公路、街道路面、杆塔基础、建筑物基础、排水沟等的平行最小间距可按表中数据减半。
④电力电缆间及其与控制间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可降低为0.1m;
⑤电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,不同使用部门的电缆间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时其交叉净距可降为0.25m;
⑥当直流电缆与电气化铁路路轨平行、交叉其净距不能满足要求时,应采取防电化腐蚀措施;
⑦直埋电缆穿越城市街道、公路、铁路,或穿过有载重车辆通过的大门,进入建筑物的墙角处,进入隧道、人井,或从地下引出到地面时,应将电缆敷设在满足强度要求的管道内,并将管口封堵好;
⑧高电压等级的电缆宜敷设在低压电缆等级电缆的下面。
2.2.1.4电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内;引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上;伸出排水沟0.5m;在城市街道应伸出车道路面。
2.2.1.5直埋电缆的上、下不应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物。
2.2.1.6直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。
2.2.1.7直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格,并分层夯实。
2.2.1.8电缆引上需拉钢绞线固定,且绑扎牢固,电缆露天场地引上需套≥2M的钢管;引上至楼顶处套软管保护,设置拉盘,终端杆到机房的电缆全部以地埋方式敷设。
2.2.1.9 直埋电缆一般不允许采用中间接头,引电距离较远必须采用中间接头时,应进行特殊设计。
2.3其他
2.3.2计量表箱施工规范
2.3.2.1表箱电源进线施工标准
a)架空绝缘线路按照《架空绝缘配电线路施工及验收规程》施工。
b)电缆线路按照DL/T602-1996《电力电缆运行规程》施工。
c)接线点、T接点应牢固可靠,应采用先进的技术,确保接点、T接点长期运行,导电良好。
d)穿管布线应整齐美观,安装牢固,导线不外露。
e)低压接户线零线接地,按装时要进行实地测量,接地电阻若大于4欧姆时,应增加接地体,以确保接地良好。
2.3.2.2计量表箱、分线箱施工标准
2.3.2.2.1计量表箱下沿离地面高度:楼道内不得低于1.5米,室外墙体上在1.8-1.9米间。
2.3.2.2.2分线箱采用落地式或壁挂式,安装在墙体上时,距地面高度在2.5米以上。
2.3.2.3非绝缘材料表箱、分线箱箱体接电线不小于16mm2,箱门接地线不小于2.5mm2,与接地线直接连接。接地线使用黄、绿双色铜质软线。
2.3.2.4计量表箱、分线箱安装牢固、竖直、美观,防雨、防潮、防小动物进入。
2.3.2.5 计量表箱内走线采用接线槽配线,不走暗线,布线美观,电能表至少固定两个螺丝,垂直安装。
2.3.2.6电能表进、出线不得串、并联,到户零线必须经过电能表。
2.3.2.7与电能表、开关连接的多芯导线必须搪锡,并拧紧全部螺丝,保证接触良好。电能表、开关接线处导线无外露导电部分。
2.3.2.8外露开关把手位置合适,便于操作。多路出线开关采取整体固定措施,接线螺丝不得外露,开关两侧与箱门开槽处边缘距离不得大于2㎜。
2.3.2.9穿越箱体的导线必须套保护绝缘套。
2.3.2.10穿线管要暗辅或靠墙安装,主管道、到户管道应固定牢固。穿线管直径应大于管内导线直径的1.5倍。
2.3.3其他施工安装要求
2.3.3.1该项目应符合中国铁塔股份有限公司相关施工及验收规范。
2.3.3.2电缆安装要求:
2.3.3.2.1铠装电力电缆的铠装层应在其两端进行可靠的接地。
2.3.3.2.2相线的横截面积为35mm2,威尼斯人官方网站用交流中性线应采用与相线相等截面的导线;导线应采用非延燃电缆。
2.3.3.2.3电源线在机房时,布线要求固定于走线梯或线槽中,要求走线美观、整齐。
2.3.3.2.4转供电原则上从基站场地租赁方的一级空开处引电。
2.3.3.3开关电源设备安装:
开关电源设备安装位置、整流器的数量要符合设计规定,安装要牢固。