5G站点基础资源清查内容 一、 动力系统 1)市电引入 1、市电引入容量 根据机房的电表容量计算机房能够使用的最大交流容量,所以需要对机房电表进行查勘,如图一、图二,需要获取的信息包括:1)市电引入的电压,2)电表允许通过的最大电流,3)市电引入线缆的线径和接入距离,4)接入线材(铜/铝)。 2、已使用市电容量 3、机房交流挂箱容量 现场查勘机房交流挂箱,需要有清晰的整体照片和接入空开的容量。如下图 2)机房直流系统 1、电源柜和列头柜 2、电池 如图,需要获取电池容量信息。 3)空调 记录机房空调数量、制冷量及功耗。 二、 机房空间 需要现场核实记录机房面积,机房平面图,已安装机位数和剩余机位数,以及可整改腾退机位数。 三、 机房光缆 需要记录机房内所有光缆,总芯数和剩余芯数。清晰的光缆纤芯照片,如下图:
|