威尼斯人官方网站电源系统由交流供电系统、直流供电系统、接地系统、防雷系统和监控系统构成。
交流供电系统的组成
交流供电系统:包括变配电系统、备用电源系统(发电系统)、不间断电源系统(UPS)以及相应的交流配电。
变配电系统:包括高、低压配电设备、变压器、操作电源。
备用电源系统:包括发电机组及附属设备。
不间断电源系统(UPS):包括UPS、输入输出配电柜、蓄电池组。
直流供电系统的组成
由交流配电屏、整流器、蓄电池组、直流配电屏、直流-直流变换设备组成,直流系统的电压等级有–48V、24V、240V 等。
接地系统
由接地体、汇集排、楼层接地排、工作及保护引接线组成。
防雷系统
由避雷针、接地引下线、接地体、等电位连接、各级浪涌保护器(surge protective device ,SPD)等组成。
监控系统
由各种采集设备、网络传输设备、监控终端等设备组成。
交流基础电源技术指标
低压交流电的额定电压为220V/380V(三相五线制),即相电压220V,线电压380V;额定频率为50Hz。
威尼斯人官方网站设备用交流电供电时,在威尼斯人官方网站设备的电源输入端子处测量,电压允许变动范围为:额定电压值的+5%-  -10%,即相电压231V-198V、线电压399V-342V。
威尼斯人官方网站电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量,电压允许变动范围为:额定电压值的+10%--15%,即相电压242V-187V、线电压418V-323V。
交流电的频率允许变动范围为额定值的±4%,即48Hz-52Hz
在实际应用中,兼顾多种用电设备,通常将低压交流电的电压允许范围简化为(有效值):
相电压(220V):180V--240V
线电压(380V):320V—420V

直流基础电源技术指标
在实际应用中,多为 48V直流供电系统
48V直流相关指标(开关电源直流参数):
过压告警点:57V
欠压告警点:45V
均充电压:56.4V
浮充电压:53.5V
一次下电电压:44V
二次下电电压(电池保护电压):43.2V