一、 技术交底
1. 严格按照外市电设计图纸施工施工前应检查所购置的材料是否满足要求,不合格材料严禁在工程中使用。
2. 机房进线要求
本项目采用地埋穿管方式进入机地埋长度不小于15m,电缆引下使用Φ50镀锌钢管保护,管孔的内径不得小于1.5倍的电缆外径,钢管需采用镀锌铁线绑扎牢固。镀锌钢管高出地面2.5米,埋深0.7米。
3. 架空敷设要求
(1)电杆要求:直径为190mm,高度10m,电杆材质选用GB 4623-2014《环形混凝土电杆》中的锥形普通非预应力电杆、锥形普通预应力电杆;电杆应按照设计图纸要求安装电杆标识
(2)埋深要求:电杆埋设深度应根据地质条件通过设计确定,并不能小于下列数值:


杆长(m


7


8


9


10


11


12


13


15


深度要求(m


1.4


1.5


1.6


1.8


2


2.2


2.3


2.5


如电杆埋深达不到要求时,须加做水泥护墩,护墩要求外观光滑,高度不低于 0.8 米,直径不低于 1.2 米,砖砌或石砌混凝土进行填实。电杆坑回填时,应分层夯实,超出地面0.3 米。
(3)电杆档距:严格按照外市电设计图纸执行
(4)线缆敷设:吊线采用7/2.6线径的镀锌钢绞线,电缆在吊线上以吊钩敷设,吊钩的间距为0.5m;架空电缆线路每条电缆宜有单独吊线,杆上有两层吊线时,上下两层吊线的垂直距离不应小于0.6m;终端杆、转角杆、电缆过杆等处应使用塑料管保护;每隔4-5根电杆做一个伸缩弯;电缆垂度不得超过20公分,并悬挂安全警示标识;跨路电缆净高不少于6m,并设置安全警示标识。
(5)拉线要求:终端杆、转角杆、分支杆等应加拉线,拉线采用镀锌钢绞线,安全系数大于等于2.0,截面不小于7/3.0,拉线需做电力警示标识,且套管保护。拉线应安装在电杆受力的反方向上,拉线与电杆的夹角宜取45度,若受场地限制可适当减小,但不应小于30;转角杆路电缆不得与杆体金具接触,
(6)防雷接地:终端杆、每隔250m左右的电杆、角深大于1m 的角杆、飞线跨越杆、杆长超过12 m 的电杆、装有交接设备的电杆、山坡顶上的电杆等应做避雷线,避雷线应高出电杆100 mm,架空吊线应与地线连接。每隔2 km 左右,架空电缆的金属护层及架空吊线应做一处保护接地,2km范围内的电缆接头盒处的金属屏蔽层应做电气连通。
4. 沿墙敷设要求
(1)在沿墙或楼面敷设时必须穿管保护
(2)支架的间距每米一个,转角处应根据情况适当调整;
(3)所有金属支架及管线必须接地
(4做好电力警示牌。
5. 地埋敷设要求
(1)挖电缆沟时沟底要平整,沟深度按规定要求不得少于0.7米,农田挖沟不得少于1米,且电缆应埋在冻土层以下。沟深不够0.6米可采用混凝土包封,上包封厚至少8厘米,侧包封厚至少各5厘米,底部可不采取包封,但需用软土,细砂垫底。
(2电缆在拐弯、接头、交叉,进出建筑物等地段应设明显的方位标桩。电缆直线段每隔50-100米处应加设间距适当的路径标桩。标桩应牢固,标志应清晰。使用钢筋混凝土桩,埋深450mm,地上外露150mm。桩顶为红色电标志,标注<高压危险><电力电缆>字样。
(3)直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。
(4)直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方,电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合下表的规定:

电缆直埋敷设时的配置情况






控制电缆之间


-


0.5


电力电缆之间或与控制电缆之间


10kV及以下电力电缆


0.1


0.5


10kV及以上电力电缆


0.25


0.5


不同部门使用的电缆


0.5


0.5


电缆与地下管沟


热力管沟


2


0.5


油管或易(可)燃气管道


1


0.5


其它管道


0.5


0.5


电缆与铁路


非直流电气化铁路路轨


3


1.0


直流电气化铁路路轨


10


1.0


电缆与建筑物基础


0.6


-


电缆与公路边


1.0





电缆与排水沟


1.0





电缆与树木的主干


0.7





电缆与1kV以下架空线电杆


1.0





电缆与1kV以上架空线杆塔基础


4.0




注:用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m特殊情况时,减小值不得小于50%。
6. 管道敷设要求
(1)合理选用管孔。有利于穿放电缆和维护工作。选用管孔时,总原则是:先下后上,先侧后中,逐层使用。管孔的内径不得小于1.5倍的电缆外径。
(2)管孔必须对应使用。同一条电缆所占用的孔位,在各个人()孔应尽量保持不变。
(3)管控封堵。子管在人()孔内应用子管堵头固定,本期工程已使用的子管应对子管口封堵。空余子管应用子管塞子封堵,以防杂物进入影响将来使用。
(4)在人()孔内,电缆接头距离两侧管道出口处的电缆长度不应小于400mm
(5)人()孔内的电缆应有醒目的识别标识或标志吊牌。

二、 特别说明
1)若因设计与现场不符无法按设计图纸施工的,施工单位必须第一时间通知监理单位、甲方和设计单位,并暂停施工,由监理单位提交设计变更单,待设计变更后,严格按变更后设计图纸施工。
2)未提及之处,施工单位必须严格按照《安全生产法》、《中央企业安全生产禁令》、《电业安全工作规程》、《威尼斯人官方网站建设工程安全生产管理规定》、《威尼斯人官方网站建设工程安全生产操作规范》等有关法律规定等有关法律规定,进行工程安全操作。
三、 设计依据
GBT-2017架空光()缆威尼斯人官方网站杆路工程技术标准
GB50054-2019《低压配电设计规范》
DL5009.2—2013《电力建设安全工作规程》
GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB 50173—2014《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》
GB 50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
GB 50257—2014《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
DL5319—2014《架空输电线路大跨越工程施工及验收规范》
DLZT 52882013《架空输电线路大跨越工程跨越塔组立施工工艺导则》
DL/T5301- 2013《架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则》
DL5279-2012《输变电工程达标投产验收规程》

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

( )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-6-1 17:38 , Processed in 0.279545 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 All Rights Reserved

回顶部