一、 技术交底 1. 严格按照外市电设计图纸施工;施工前应检查所购置的材料是否满足要求,不合格材料严禁在工程中使用。 2. 机房进线要求 本项目采用地埋穿管方式进入机柜,地埋长度不小于15m,电缆引下使用Φ50镀锌钢管保护,管孔的内径不得小于1.5倍的电缆外径,钢管需采用镀锌铁线绑扎牢固。镀锌钢管高出地面2.5米,埋深0.7米。 3. 架空敷设要求 (1)电杆要求:直径为190mm,高度10m,电杆材质选用GB 4623-2014《环形混凝土电杆》中的锥形普通非预应力电杆、锥形普通预应力电杆;电杆应按照设计图纸要求安装电杆标识。 (2)埋深要求:电杆埋设深度应根据地质条件通过设计确定,并不能小于下列数值:
杆长(m)
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
15
|
深度要求(m)
|
1.4
|
1.5
|
1.6
|
1.8
|
2
|
2.2
|
2.3
|
2.5
|
如电杆埋深达不到要求时,须加做水泥护墩,护墩要求外观光滑,高度不低于 0.8 米,直径不低于 1.2 米,砖砌或石砌混凝土进行填实。电杆坑回填时,应分层夯实,超出地面0.3 米。 (3)电杆档距:严格按照外市电设计图纸执行。 (4)线缆敷设:吊线采用7/2.6线径的镀锌钢绞线,电缆在吊线上以吊钩敷设,吊钩的间距为0.5m;架空电缆线路每条电缆宜有单独吊线,杆上有两层吊线时,上下两层吊线的垂直距离不应小于0.6m;终端杆、转角杆、电缆过杆等处应使用塑料管保护;每隔4-5根电杆做一个伸缩弯;电缆垂度不得超过20公分,并悬挂安全警示标识;跨路电缆净高不少于6m,并设置安全警示标识。 (5)拉线要求:终端杆、转角杆、分支杆等应加拉线,拉线采用镀锌钢绞线,安全系数大于等于2.0,截面不小于7/3.0,拉线需做电力警示标识,且套管保护。拉线应安装在电杆受力的反方向上,拉线与电杆的夹角宜取45度,若受场地限制可适当减小,但不应小于30度;转角杆路电缆不得与杆体金具接触, (6)防雷接地:终端杆、每隔250m左右的电杆、角深大于1m 的角杆、飞线跨越杆、杆长超过12 m 的电杆、装有交接设备的电杆、山坡顶上的电杆等应做避雷线,避雷线应高出电杆100 mm,架空吊线应与地线连接。每隔2 km 左右,架空电缆的金属护层及架空吊线应做一处保护接地,2km范围内的电缆接头盒处的金属屏蔽层应做电气连通。 4. 沿墙敷设要求 (1)在沿墙或楼面敷设时必须穿管保护; (2)支架的间距每米一个,转角处应根据情况适当调整; (3)所有金属支架及管线必须接地; (4)做好电力警示牌。 5. 地埋敷设要求 (1)挖电缆沟时沟底要平整,沟深度按规定要求不得少于0.7米,农田挖沟不得少于1米,且电缆应埋在冻土层以下。沟深不够0.6米可采用混凝土包封,上包封厚至少8厘米,侧包封厚至少各5厘米,底部可不采取包封,但需用软土,细砂垫底。 (2)电缆在拐弯、接头、交叉,进出建筑物等地段应设明显的方位标桩。电缆直线段每隔50-100米处应加设间距适当的路径标桩。标桩应牢固,标志应清晰。使用钢筋混凝土桩,埋深450mm,地上外露150mm。桩顶为红色电标志,标注<高压危险>、<电力电缆>字样。 (3)直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。 (4)直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方,电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合下表的规定:
电缆直埋敷设时的配置情况
|
平 行
|
交 叉
|
控制电缆之间
|
-
|
0.5
|
电力电缆之间或与控制电缆之间
|
10kV及以下电力电缆
|
0.1
|
0.5
|
10kV及以上电力电缆
|
0.25
|
0.5
|
不同部门使用的电缆
|
0.5
|
0.5
|
电缆与地下管沟
|
热力管沟
|
2
|
0.5
|
油管或易(可)燃气管道
|
1
|
0.5
|
其它管道
|
0.5
|
0.5
|
电缆与铁路
|
非直流电气化铁路路轨
|
3
|
1.0
|
直流电气化铁路路轨
|
10
|
1.0
|
电缆与建筑物基础
|
0.6
|
-
|
电缆与公路边
|
1.0
|
|
电缆与排水沟
|
1.0
|
|
电缆与树木的主干
|
0.7
|
|
电缆与1kV以下架空线电杆
|
1.0
|
|
电缆与1kV以上架空线杆塔基础
|
4.0
|
|
注:① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m;③ 特殊情况时,减小值不得小于50%。 6. 管道敷设要求 (1)合理选用管孔。有利于穿放电缆和维护工作。选用管孔时,总原则是:先下后上,先侧后中,逐层使用。管孔的内径不得小于1.5倍的电缆外径。 (2)管孔必须对应使用。同一条电缆所占用的孔位,在各个人(手)孔应尽量保持不变。 (3)管控封堵。子管在人(手)孔内应用子管堵头固定,本期工程已使用的子管应对子管口封堵。空余子管应用子管塞子封堵,以防杂物进入影响将来使用。 (4)在人(手)孔内,电缆接头距离两侧管道出口处的电缆长度不应小于400mm。 (5)人(手)孔内的电缆应有醒目的识别标识或标志吊牌。
二、 特别说明(1)若因设计与现场不符,无法按设计图纸施工的,施工单位必须第一时间通知监理单位、甲方和设计单位,并暂停施工,由监理单位提交设计变更单,待设计变更后,严格按变更后设计图纸施工。 (2)未提及之处,施工单位必须严格按照《安全生产法》、《中央企业安全生产禁令》、《电业安全工作规程》、《威尼斯人官方网站建设工程安全生产管理规定》、《威尼斯人官方网站建设工程安全生产操作规范》等有关法律规定等有关法律规定,进行工程安全操作。 三、 设计依据GBT-2017架空光(电)缆威尼斯人官方网站杆路工程技术标准 GB50054-2019《低压配电设计规范》 DL5009.2—2013《电力建设安全工作规程》 GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50173—2014《电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB 50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB 50257—2014《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 DL5319—2014《架空输电线路大跨越工程施工及验收规范》 DLZT 52882013《架空输电线路大跨越工程跨越塔组立施工工艺导则》 DL/T5301- 2013《架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则》 DL5279-2012《输变电工程达标投产验收规程》
|