澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

标题: 波分勘察要点  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2014-9-3 16:31
作者: djxiaozhan     标题: 波分勘察要点

1、首先要核对机房平面图,更新机房平面图。然后核对机房走线槽道图,如果发现与现场不一致,则需要现场草图画出走线路由(新建电源线,尾纤等)
2、找到传输设备列,找到本次新增传输设备的安装位置(XX行XX列),找到列头柜,记录熔丝的总的大小(一般是200A),拍照记录列头柜里的情况,看有没有够用的熔丝,用笔记录已经的熔丝情况(包括品牌,位置,大小 A),以及本次应新增的熔丝个数,大小(一般4个,2个主用,两个备用),位置。
(2)看传输设备有没有连到列头柜的接地排,如果有,则看列头柜的接地排有没有连到机房的直流接地排(设备地排),LODF的光缆需接到光缆地排(光缆加强芯的保护)。IODF和LODF的外壳均需要接到设备地排。
3、拍照记录DC系统,主要有开关电源的品牌,型号及容量(一般400A),当前负载的电流(在显示屏上可以看到当前的负载)。然后看整流模块的情况,包括每个整流模块多大(一般50A),已用多少个,还空余多少个。记录蓄电池的品牌,型号及容量。
4,需要贴标签的地方:IODF(哪个机柜哪个模块),LODF(XX机柜XX模块XX芯),列头柜熔丝),预占用列头柜及设备位置。
5、找到本次的两个IODF,记录已用端子情况并确定占用哪个模块。
找到本次要用到的两条光缆(从源头到出局一直跟着),确定出局不同路由,并画出光缆出局路由及尾纤路由,记录已用端子情况并确定本期占用LODF的模块和纤芯。