澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

澳门·威尼斯人(中国)官方网站

标题: [求助]蓄电池组容量情况如何进行测试?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2007-11-12 09:45
作者: sohulhxlhx     标题: [求助]蓄电池组容量情况如何进行测试?

蓄电池组容量情况如何进行测试?
时间:  2007-11-12 10:00
作者: benleishoua

<p>顶一个!</p><p>我也想知道!</p><p>请大家指点一下!!</p>
时间:  2007-11-12 10:15
作者: 服务生

<p>新电池都是安装时记录实际充放电时间,维护时也是实际记录.</p>
时间:  2007-11-12 10:33
作者: sohulhxlhx

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 25pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly;"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">请指点,具体例题如下:</span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 25pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly;"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">模拟测试环境为:一台</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: 宋体;"><font face="Times New Roman">S48/100</font></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">开关电源</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: 宋体;"><font face="Times New Roman">+2</font></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">组</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: 宋体;"><font face="Times New Roman">48V/100AH</font></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">蓄电池(每组</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: 宋体;"><font face="Times New Roman">4</font></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">节)</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: 宋体;"><font face="Times New Roman">+</font></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">直流假负载组成的一套直流供电系统。</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: 宋体;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; LINE-HEIGHT: 25pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly;"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">利用开关电源具有的蓄电池在线测试功能,对蓄电池组容量情况进行测试。判别出系统中是否存在落后电池,并测算电池组容量情况。测试完毕后恢复系统正常工作模式。</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-hansi-font-family: 宋体;"><p></p></span></p>
时间:  2007-11-12 14:08
作者: wjmzll2007

买设备测最准确
时间:  2007-11-12 14:40
作者: creatvcx

<p>使用假负载,构建成一个用电环境,进行测试</p>
时间:  2007-11-12 15:30
作者: 刚果金

<p>这个不是技术活,就是经验,放电,然后测单个电池电压.</p><p>有经验的师傅只要按电池容量的10%电流,比如100AH按10A电流放,放一半电,就啥都知道了,掉电的电池也找到了.</p>
时间:  2007-11-12 23:02
作者: sunnylmy

<p>同意楼上的。标准的做法就是按照10小时放电率对电池进行放电(10小时放电率就是100AH电池用10A放电电流进行放电),然后每隔1小时测量一次每个电池的单体电压,如果是2V电池,每个单体电压之间的差距各个厂家或者运营商要求不一,具体按规定执行,有个别和别的差距太大那就是落后电池了,测量时间如果是按10小时放电率放电就放10小时(呵呵,一般不要到那么久就会有落后的电池出来了)。其实现在这种测量的仪表好多厂家都有提供,能够实时测量每个单体的电压,没有必要手工操作了,只要把仪表接好,你就可以出去玩了,到时间回来,一切OK。</p>
时间:  2007-11-14 02:11
作者: 大山

<p><font size="4">  这是对单体容量的测试!请问已经投入使用中的整组电池,要得知其中每一个单体的电池容量,是不是只有充饱的时候才可以在线测出了呢?谢谢</font></p>
时间:  2007-11-20 16:48
作者: lbin75

利用智能假负载进行离线测试,以10小时率的放电电流按电池80%(或100%)的容量放电,设定放电终止条件要保证单体电池电压低于1.8V即停止放电,此时的容量就是电池组的容量(环境温度在25度左右时更能反映其容量)
时间:  2007-11-20 16:53
作者: lbin75

用自制的电阻丝放电也可以,但要定时纪录电压与电流数据,作不到恒流的放电,这个放电容量相比智能假负载的偏差要大一些。
时间:  2008-1-4 03:19
作者: leexfx

有一种专门测试蓄电池容量的仪表,我见专门维护电源的师傅用,好像很简单。




澳门·威尼斯人(中国)官方网站 (https://www.ahtjzy.com/) Powered by Powered by ahtjzy.com